新能源與碳市場資訊平台《RECCESSARY》與淨零資訊平台《EnergyOMNI全能源》20日起連兩天舉辦「第二屆2026全能佈局・碳贏未來」論壇,邀集台達電、殼牌、德國萊因TÜV Rheinland、明曜科技等AIDC解決方案業者。(攝影:林昆輝)
AI資料中心(AIDC)快速成長推升用電需求,也帶動微電網、儲能與資料中心散熱等新商機。新能源與碳市場資訊平台《RECCESSARY》與淨零資訊平台《EnergyOMNI全能源》20日起連兩天舉辦「第二屆2026全能佈局・碳贏未來」論壇,從再生能源與永續治理切入,探討AI浪潮下能源轉型的挑戰與機會。
論壇邀集台達電、殼牌、德國萊因TÜV Rheinland、明曜科技等AIDC解決方案業者。台達電能源基礎設施事業群策略行銷部處長李雅蓉指出,愈來愈多地區要求AIDC業者「自備電力」(Bring Your Own Power,BYOP),如何取得低碳電力並維持穩定供電,已成為業者布局重點;德國萊因則從第三方驗證角度,解析資料中心進軍國際市場面臨的永續、資安與合規要求。
AI浪潮逼出能源三難,企業轉向24/7無碳電力
「電力,已然成為AI算力建設的最大瓶頸。」李雅蓉引述國際能源總署(IEA)2025年「能源與人工智慧」報告指出,全球資料中心用電量預計2030年將翻倍至945TWh(太瓦時),年均複合成長率達15%,超越傳統電網擴充速度。以美國為例,截至2025年底,電網併網排隊中的電力專案達8,200件,總容量約1.3TW,推升部分關鍵電力樞紐的容量價格。
殼牌全球策略聯盟業務經理馮志豪從能源轉型出發,解析「能源三難困境」(Energy Trilemma),指出AIDC快速擴張下,能源系統必須同時兼顧能源安全與可靠性(Energy Security)、能源公平與可負擔性(Energy Equity),以及環境永續(Environmental Sustainability)。
他認為,AIDC能源布局可從提高無碳電力匹配度與提升能源效率兩方面著手。傳統RE100多採「年度總量匹配」,企業透過購電協議(PPA)或綠電憑證滿足年度用電需求;未來則將朝「24/7實時無碳能源匹配」發展,按小時匹配用電與無碳電力。
殼牌全球新業務開發總經理Joanna Lean則以殼牌與Google在英國的合作為例,指出殼牌透過能源聚合與整合能力,協助Google實現小時級低碳電力匹配,從年度總量抵消進一步走向實際用電與無碳能源的即時匹配。
此外,導入浸沒式冷卻(Immersion Cooling)也能提高散熱效率、降低PUE(電力使用效率)與能源損耗,在不增加供電的情況下提升既有電力使用效率。

殼牌全球策略聯盟業務經理馮志豪解釋AIDC「能源三難困境」,並建議從提高無碳電力匹配度、提升能源效率兩方面著手。(攝影:林昆輝)
配電也要升級,800V HVDC串聯儲能、微電網
進一步聚焦資料中心技術與供電架構,明曜科技(ETICA)創辦人暨董事長王孝揚表示,隨著GPU模組功率邁向200kW,傳統54V配電的電流將高達3,000至4,000安培(A),同時推高發熱溫度以及配電成本,因此「800V高壓直流」(HVDC)將成為下一代資料中心配電的重要方向。
目前明曜科技提供1MW DC 800V列間電源櫃、DC 800V不斷電系統(UPS)儲能系統及超級電容模組,並可支援直流(DC)與交流(AC)設備備援。王孝揚表示,這類儲能系統可降低資料中心對柴油發電機的依賴,透過尖離峰電價差進行能源調度,並提供秒級、分鐘級至小時級的彈性電力支援,成為降低資料中心碳排的替代方案。
李雅蓉也指出,傳統交流配電(AC)需經多層變壓與電能轉換,800V高壓直流可降低轉換損失。以1GW(百萬瓩)資料中心估算,交流配電需使用5條導線,直流配電則僅需正、負兩極,加上高電壓降低電流與線材規格,每年可節省約14億元線材成本;降低轉換熱損耗後,每年還可再節省逾5億元散熱成本,整體估計年省近20億元。
在供電韌性方面,李雅蓉指出,多元能源整合的微電網可提升資料中心能源自主性,整合太陽能、風電、小型模組化反應爐(SMR)、燃氣渦輪發電機及固態氧化物燃料電池(SOFC)。其中,燃氣渦輪機發電效率約40%,SOFC則可達60%以上,長期營運成本更具優勢,適合100MW以下的資料中心。
國際半導體產業協會 (SEMI)台灣智慧儲能委員會榮譽主席艾祖華則提醒,台灣儲能與微電網發展仍受政策、市場機制及既有電力架構限制,若要因應AIDC快速成長,除了技術升級,也需要同步調整市場規則與資產運用方式。
全球競逐AIDC建置,各國標準、永續成台廠新門檻
面對AIDC新技術快於法規發展,第三方驗證機構的角色也從產品檢驗延伸至標準制定。德國萊因太陽能與商用工業產品服務部副總經理廖梨嫆指出,部分AIDC電力與散熱技術尚未有完整標準,如國際電工委員會 (IEC)、歐盟(EN)或美國保險商實驗室(UL)等,德國萊因因此與產業共同研發TÜV自有標準「2PfG」,協助新技術建立測試與安全規範。
對台廠出海而言,廖梨嫆建議提前掌握各市場標準,包括北美常用的美國電信工業協會TIA-942資料中心標準,以及ISO/IEC 22237、EN 50600資料中心標準。她點出東南亞國家的發展潛力,尤其馬來西亞正成為AIDC新興熱點,澳洲則因土地與電力資源充足吸引業者進駐,但各國法規差異仍是出海的重要門檻。

資料中心各國標準不盡相同,但永續已從加分項目逐漸成為資料中心的基本要求。(圖表來源:廖梨嫆提供)
她表示,澳洲採用獨立的AS標準(Australian Standards,澳洲標準),歐盟則有完整的標準與法規體系,台廠進軍當地市場須持續掌握歐盟指令(Directives)與相關法規;美國市場雖已相對成熟,但大型雲端服務商多為美商,規格要求也很大程度影響市場標準。
此外,永續已從加分項目逐漸成為資料中心的基本要求。除了PUE,再生能源使用率(REF)與水資源使用效率(WUE)也納入資料中心永續評估,業者未來不只要確保資料中心穩定運作,也須降低能源、水資源與環境衝擊。
展望AIDC技術與能源架構發展,王孝揚認為,目前800V HVDC仍多處於技術驗證階段,預計2027年開始出貨,2028年將成為大規模導入的關鍵轉折點。
隨著高壓直流架構普及,可減少傳統交流配電的多層轉換損耗,進一步降低PUE。他也認為,未來AIDC選址將更看重能源條件。再生能源與水力發電資源充沛的國家,有望成為資料中心布局的重要市場。

新能源與碳市場資訊平台《RECCESSARY》與淨零資訊平台《EnergyOMNI全能源》舉辦「第二屆2026全能佈局・碳贏未來」論壇,從再生能源與永續治理切入,探討AI浪潮下能源轉型的挑戰與機會。(攝影:林昆輝)